BD sur OVH down ?

WRInaute discret
Bonjour
tous mes sites sur OVH sont down ...
sites en mutu sur serveurs différents... :cry:

Warning: mysql_connect(): Can't connect to MySQL

Y a que moi ou bien ??
Bonne journée
 
WRInaute impliqué
Idem, j'ai 5 serveurs dédiés de down... Il doit y avoir un problème au datacenter.

Si quelqu'un à une information de la part d'OVH à nous communiquer, qu'il hésite pas...

L'assistance technique par ticket et par tel est fermée ... :roll:

Christophe
 
WRInaute discret
Yo les amis

J ai eu le temps de voir sur travaux.ovh.net juste avant qu il rende lui aussi son ame, il sagirait d un probleme electrique danbs la salle qui heberge les mutualises et sqlplan, voila.
 
WRInaute discret
idem en 90 plan chez ovh, j'ai reçu la mailing list informant des soucis qu'ils rencontrent :

Bonjour,
Nous avons un probleme sur le transformateur 3
qui alimente 30% de notre datacentre. Les onduleurs
ont pris le relai. Nous intervennons pour rearmer
le transformateur manuellement.

Amicalement
Octave
 
WRInaute discret
tjs pareil

Moi non plus je ne suis pas tres sur de cela car tout est tjs down chez moi xxlplan 90plan sqlplan 60gp, par contre le travaux.ovh.net refonctionne et jai un message d erreur different de celui du debut, qui est :

Machine surchargée back dans 10 sec mais ca fait un pti moment que les 10 secondes sont passées :)
 
WRInaute passionné
http://travaux.ovh.net/ est en erreur mysql

A cette heure, la page des travaux est inaccessible :(

C'est sivit, 1&1, etc ... qui doivent se frotter les mains. Parce que depuis ce matin, je commence à regarder d'autres solutions d'hebergement qu'ovh et j'imagine que je ne dois pas être le seul.

Je regrète de ne pas avoir tenu de carnet de bord du site pour comptabiliser les nombres d'arrêts ou de bug liés à la bdd. Car je pense que ça doit commencer à faire pas mal :evil:
 
WRInaute impliqué
En mutualisé, c'est vrai qu'ils semblent rencontrer pas mal de problèmes...

Mais au niveau des serveurs dédiés, les problèmes sont extrêmement rare :roll:
 
I
Ice-b
Guest
Depuis longtemps ovh a du faire des mise a jour pour les serveur sql mais contre parti on a une mise a jour un peut spécial ;-)
J’ai 7 site hors ligne sur 60gp et xxlplan et 240plan
Bravo Ovh , surtout le hot line il sont plus que super.
 
WRInaute discret
j'arrive à accéder au webmin de mon dédié, en revanche les sites sont tjrs HS....
on avance...
 
WRInaute impliqué
Idem... Les problèmes techniques arrivent forcément un jours ou l'autre...
Quand redbus a eu une coupure d'allim, OVH n'était pas HS...

Maintenant c'est à leur tour mais c'est rare alors il faut être comprehensif...
 
WRInaute accro
Vérifie que tes services sont bien relancés (apache, bind & co).

Moi pas de webmin rien du tout.
 
WRInaute accro
arkantos a dit:
Idem... Les problèmes techniques arrivent forcément un jours ou l'autre...
Quand redbus a eu une coupure d'allim, OVH n'était pas HS...

Maintenant c'est à leur tour mais c'est rare alors il faut être comprehensif...

Tout à fait je commence ma troisième année de dédié chez eux, et je ne me rappel pas avoir eu d'autre panne chez eux que l'actuelle.

Esperons que ce soit vite réglé, que mes blogueurs ne croient pas que c'est de ma faute et roulez jeunesse.
 
WRInaute accro
Bééééé
J'ai du pot...

J'ai migré il y a trois mois, de OVH 240Plan, vers un mutu Sivit 150Mo, qui a été doublé par Sivit gratos, à 300Mo. Que veut le peuple ?

Ceci dit... Les défauts de fonctionnement sont imprévisibles.

Ce problème, purement électrique, ne concerne pas la politique de sécurité de OVH pour les sites, ni la façon dont les serveurs PHP sont compilés ( comme CGI et non pas comme modules ).

Donc, on peut dire que ce qui est arrivé à OVH, aurait pu aussi bien arriver à Sivit, non ? ;(

Bien à vous.

Jean-François Ortolo
 
I
Ice-b
Guest
Moi je pense que les personnel de ovh vont voire le match de
france & swiss un peut tard ce soir :lol:
 
WRInaute impliqué
Sa peut arriver à n'importe qui...

Chez moi, j'ai toujours la moitié de mes serveurs HS... mais sa s'arrange !!
 
WRInaute accro
Isa a dit:
arno33 a dit:
cé bon, j'avais juste à relancer mysql.
Chez moi, tout est reparti

qu'est ce que tu entends par relancer sql?

thanks

Son serveur à rebooter, tous les services aussi (apache, named etc...) mais il a du je crois comprendre relancer sql qui ne s'était pas relancé.
 
WRInaute discret
moi aussi tout est rentré dans l'ordre enfin presque...je ne parviens pas à accéder à mes serveurs ftp, j'obtiens :

Erreur : Déconnecté du serveur
Erreur : Impossible de se connecter !

que ce soit pr un 60gp ou 90plan...d'autres rencontrent le même pb?

merci
 
WRInaute impliqué
Bonjour,
Nous avons connu un problème sur le transformateur n°3 aujourd'hui
un peu après 11h. Suite à de travaux prévus dans la cellule moyenne
tension du transformateur n°3, le transformateur s'est mis en défaut.
Nous ne connaissons pas encore pourquoi il s'est mis en défaut. Ce
transformateur alimente 3 gros onduleurs de salles 4 (4.1/4.2/4.3/4.4/4.5)
et la salle 3.

Le transformateur n°2 n'a pas pris le relais du transformateur n°3.
Dans la configuration normale c'est le transformateur n°3 qui est
le transformateur de secours de n°1 et n°2. Pour finaliser certains
travaux électrique (la salle 5 et 6), nous avons passé sur le
transformateur n°3 il y a quelques semaines et nous devions passer
en configuration normal sous 2-3 semaines.

Les onduleurs ont tenu 15-30 minutes (suivant les parties des salles).
Puis le courant a coupé, d'abord sur les salles 4 puis une partie de
la salle 3 puis toute la salle 3. C'est à dire: l'ensemble de serveurs
HG, une partie de filers mutu, et les serveurs dédiés livrés depuis
le début de l'année. Vers 11h40, la panne a touché les hébergements
mutualisés à cause des pannes de certains filers.

Les autres parties du datacentre n'ont pas été touchées par le problème
puisque le transformateur n°1 continue à fonctionner avec ses 4 onduleurs.

Le transformateur n°3 a été réarmé vers 11h50 (une procédure de
sécurité avec les clés EDF entre la basse tension 400V et la moyenne
tension 20'000V). Ça a pris beaucoup de temps à cause d'une clé qui
ne voulait pas sortir. Nous avons refait la procédure avec les clés
plusieurs dizaines de fois, mais la clé ne voulait toujours pas sortir
(sans cette clé impossible de réarmer 20'000V). Le problème n'était pas
dans la procédure mais dans le fait que ... la clé s'est collée à la
serrure et il fallait la forcer vraiment pour l'avoir.

Depuis 1h, tout est à nouveau alimenté. Nous finissons la remise
en route de serveurs qui ne sont pas encore revenus. La panne électrique
a duré environ 25 minutes (entre le moment où les premiers onduleurs
ont coupé et la remise du courant 20'000V).

Désolé pour cet incident. Il nous a permit constater que malgré
de formations régulières de nos équipes pour gérer le datacentre,
en cas d'un incident, nous devons réagir avec du sang froid et
une logique mais surtout maîtriser le taux d'adrénaline.
 
WRInaute impliqué
Oué le problème au niveau du transfo est réglé... Maintenant ils doivent surement avoir à reboot tous les serveurs...

D'après le VMS, il en reste 218 à reboot... Sa risque de prendre pas mal de temps... :roll:

Les serveurs de mes clients ont été reboot dans les premiers... Sa me rassure :wink:

Par contre, celui de mon site principal... Une journée de perdue :roll:
 
WRInaute impliqué
Le pb est pas terminé ... j'ai toujours un serveur dédié HS également... D'ici que le disque dur ait pris un coup ... grrrrrrrrrrr * 25.000

Par contre pour les serveurs SQL ca a l'air reglé.
 